냉동기 배관 연결 문제 질문드립니다.

교수님 안녕하세요.

상기 문제에 대해 질문드립니다. 

A, A' 부분은 U밴드 형태로 배관에 연결되지 않았지만

B, B' 부분은 U밴드 형태로 배관에 연결되어 있습니다.

다른 문제에도 U밴드 형태로 연결된 그림을 자주 접하는데요.

만약 B, B' 부분을 A, A'와 같이 스트레이트로 연결하면 안되는지 궁금합니다.

만약 U 밴드 형태로 연결해야할 이유가 있다면 당연히 A, A' 부분도 U밴드 형태로

연결해야 하는 것 아닌지요?

 

항상 친절한 답변 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재의 참고에 설명되어 있는 것 그대로 입니다.

    만약   B, B' 부분을 스트레이트로 연결하면  압축기 정지중에 냉매액 및 오일이 압축기 쪽으로 역류하게 됩니다.

    따라서  교재의 풀이 그림처럼 연결해야 합니다.

    실제 현장에서는  A, A' 부분도  대부분  B, B' 부분처럼 연결하고 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0