외벽체, 내벽체 jsg20223 2024년 07월 05일 07:04 공유 17년2회차 6번문제 에서 내벽체부하 외벽체 부하를 구하라고 했는데, 외벽체부하는 말그대로 외벽만을 통해서 침입하는 열량이고, 이것대로 책에서 문제풀이가 제대로 되어있는데,내벽체부하를 계산할때 왜 내벽에 있는 문도 포함시켜서 부하를 계산하는지 모르겠습니다. 외벽체는 말그대로, 유리창,출입문 등을 뺀 순수 외벽이고,내벽체도 말그래도, 유리창,출입문 등을 뺀 순수 내벽아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 07일 01:45 (편집된 시간 2024년 07월 07일 03:14) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 벽체의 부하를 구하라고 하면 문이나 유리창의 부하도 포함하여 구하는 것입니다. 즉, 벽체의 부하는 문이나 유리창의 부하를 별도로 구하든 아니든 전체적으로 보면 콘크리트(벽돌) 부하 + 문 부하 + 유리창 부하 가 맞습니다. 그런데 이 문제의 경우 참고에 설명되어 있는 것과 같이 2012년 7월 문제와 동일한데 2012년에는 유리창의 부하를 별도로 구하라고 되어 있었고, 차폐계수도 주어졌었는데 이번 문제에서는 차폐계수가 주어지지 않았으므로 유리창의 부하를 구할 수 없는 것입니다. 따라서 구하지 않은 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
벽체의 부하를 구하라고 하면 문이나 유리창의 부하도 포함하여 구하는 것입니다.
즉, 벽체의 부하는 문이나 유리창의 부하를 별도로 구하든 아니든 전체적으로 보면 콘크리트(벽돌) 부하 + 문 부하 + 유리창 부하 가 맞습니다.
그런데 이 문제의 경우 참고에 설명되어 있는 것과 같이 2012년 7월 문제와 동일한데 2012년에는 유리창의 부하를
별도로 구하라고 되어 있었고, 차폐계수도 주어졌었는데 이번 문제에서는 차폐계수가 주어지지 않았으므로 유리창의
부하를 구할 수 없는 것입니다. 따라서 구하지 않은 것입니다.
감사합니다.
임재기