2016년 2회 5번 질문

안녕하세요 교수님!

(3)에서 1회로당 코일 길이 l 구할 때 내외 표면적비를 이용해서 Do (관의 외경)을 구한 다음에 KADT 식에 대입해서 L 을 구하고 냉매 회로수로 나누는 방법으로 답을 내면 안 되나요?

앞 문제 (1)과 (2)에서 외표면 기준 열통과율과 외표면적을 구해서 (3) 문제에서도 외표면적 기준으로 구해봤는데 답은 거의 비슷하게 나오는데 이렇게 풀면 틀린 걸까요?

항상 감사합니다 교수님

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 방법으로 구해도 답은 같습니다.

    그러나 외경이 112.5mm가 아니기 때문에 오답처리 될 수도 있습니다.

    외표면에는 핀이 부착되어있어서 내외 표면적비가 7.5인 것입니다.

    결국 핀이 부착된 외표면적은  외경이 112.5mm인 관의 외표면적과 같기 때문에  

    질문하신 방법으로 풀어도 코일 길이는 같게 나옵니다.

    그러나  외경이 112.5mm가 아니므로 채점관이 감점 내지는 오답처리할 수도 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기