덕트 지름 선정 방법

안녕하십니까, 아래 두 문제에 관하여 질문이 있어 게시글 남깁니다.

 

21년 1회 문제7 (1041페이지)
19년 2회 문제11 (923페이지)

 

마찰손실 표에서 관지름을 구할 때

21년 1회에서는 관내 마찰을 고려하여 풍량 값에 정확히 대응하는 값보다 한 치수 큰 값(여유 있는 값)을 선정하셨습니다. 예를들어 풍량에 대응하는 관지름은 82cm에 가까웠으나 답안지에는 85cm을 기입하신 반면

19년 2회에서는 풍량 값에 정확히 대응하는 값을 선정하셨습니다. 여기서는 82cm을 그대로 사용하신 것 같습니다.

두 문제 풀이방식이 어떤 이유로 다른지, 비슷한 문제가 시험에 나왔을 때 어떻게 풀어나가는 것이 좋을 지 조언을 구하고자 문의 드립니다.

 

항상 좋은 강의 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    21년 1회 문제7 (1041페이지)은 배관 지름을 구하는 문제이고,

    19년 2회 문제11 (923페이지)은 덕트의 지름을 구하는 문제입니다.

    덕트는 주문 생산이므로 정확한 규격을 주문하면 그 때 그때 공장에서 만들어 주지만,

    배관은 주문 생산이 아니라 대량 생산된 배관을 시중에서 구입하여 사용해야 하기 때문에 

    시중에 나와있는 규격 중에서 선정해야 하는 것입니다.

    시중에 나와있는 규격이 마찰손실표에 써있는 규격이므로 중간 값이 나오면  바로 위의 규격을 선정하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기