[실기] 2017년 2회 문제 3번 입니다.

3번에 실내풍량 구할때 부하 값을 구할때 52.5-14라고 하셨는데, 여기서 52.5 그대로 쓰면 안되는건가요?? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    왜 52.5를 그대로 써야 한다고 생각하셨는지 질문에 올려주셨다면 상세한 답변을 드릴 수 있었을 텐데 아쉽네요.

    실내풍량을 구하는 공식에서 열량 qs 는 현열부하입니다.

    현열부하 = (실내 전부하 - 실내 잠열부하) + 송풍기 부하 = (52.5-14) + 4.62 이기 때문에 52.5-14를 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.