[실기] 2017년 2회 문제 3번 입니다. shw0318 2024년 07월 08일 09:48 공유 3번에 실내풍량 구할때 부하 값을 구할때 52.5-14라고 하셨는데, 여기서 52.5 그대로 쓰면 안되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 09일 11:59 (편집된 시간 2024년 07월 09일 12:03) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.왜 52.5를 그대로 써야 한다고 생각하셨는지 질문에 올려주셨다면 상세한 답변을 드릴 수 있었을 텐데 아쉽네요.실내풍량을 구하는 공식에서 열량 qs 는 현열부하입니다.현열부하 = (실내 전부하 - 실내 잠열부하) + 송풍기 부하 = (52.5-14) + 4.62 이기 때문에 52.5-14를 적용해야 하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
왜 52.5를 그대로 써야 한다고 생각하셨는지 질문에 올려주셨다면 상세한 답변을 드릴 수 있었을 텐데 아쉽네요.
실내풍량을 구하는 공식에서 열량 qs 는 현열부하입니다.
현열부하 = (실내 전부하 - 실내 잠열부하) + 송풍기 부하 = (52.5-14) + 4.62 이기 때문에 52.5-14를 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.