21년 2회 5번 epasskjh1 업데이트 시간 2024년 07월 09일 20:11 공유 낙차(취출구 까지 고저차 ) 5미터가 반영되지 않았습니다개방계입니다조언부탁드립니다 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 09일 13:20 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.공기조화에 사용되는 덕트의 경우는 공기의 낙차에 의한 압력이 미미하기 때문에 적용하지 않습니다.만약 산업용 덕트에서 높이가 아주 높은 경우에는 공기의 낙차에 의한 압력도 고려해야하지만 일반적인 공조에서는 낙차에 의한 압력은 고려하지 않습니다.감사합니다.임재기 0 epasskjh1 2024년 07월 09일 20:01 감사합니다. 교수님 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
공기조화에 사용되는 덕트의 경우는 공기의 낙차에 의한 압력이 미미하기 때문에 적용하지 않습니다.
만약 산업용 덕트에서 높이가 아주 높은 경우에는 공기의 낙차에 의한 압력도 고려해야하지만 일반적인 공조에서는 낙차에 의한 압력은 고려하지 않습니다.
감사합니다.
임재기
감사합니다. 교수님
댓글을 남기려면 로그인하세요.