20년1회차 2번문제 질문입니다.
1.풀이를 보면 A실과 B실의 공기상태(온도,절대습도,상대습도,엔탈피 등)는 서로 같은데, 그 이유가 무엇인지 알고 싶습니다.
2.그리고 문제에서 물어보지는 않은 것이지만 제가 적은 다음의 그림에 적힌 그림과, 수식이 맞는지 여쭈고 싶습니다.

3.그리고 온풍로 출력계산할때, 온풍기만을 통과한 공기(바이패스된 공기제외)로 계산하는 이유는 알겠는데,
전공기*(t5-t3)으로 계산하는 이유를 모르겠습니다.
온풍기는 바이패스된 공기를 데우는게 아니잖아요.
온풍기는 오직 온풍기를 통과한 공기를 데우는건데, 어떻게 바이패스된 공기를 고려한 전공기로 계산하는건가요??
4.그리고 보니까 제가위의 그림에서 언급한 전체부하(실내부하+외기부하)의 값이
온풍로의 출력과 같네요.
왜 전체부하가 온풍로의 출력과 같은 이유도 알고싶습니다.
5. 보통 겨울철 난방문제는 취출구의 온도와 절대습도가 높은상태였다가
취출구 공기가 실내공기가 되면서 온도와 절대습도가 모두 감소합니다.
제 생각에 보통 공조기에서 만들어진 공기는 겨울철에 온도도 높고 절대습도도 높기 때문에,
공조기에서 만들어진 공기(취출공기)에 비해 실내공기가 온도와 절대습도가 모두 낮기에,
취출된 공기가 실내공기가 되면서 온도와 절대습도가 모두 감소합니다.
제가 생각한게 맞는건가요??
7.하지만 이 문제는 취출된공기(점5)가 실내공기(점2)가 되면서 절대습도가 증가합니다.
그 이유가 실내에 가습기가 있어서 그런건가요?? (점5가 점2가 되면서 온도가 감소하는것은 이해가 됩니다.)
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. A실과 B실의 공기상태(온도,절대습도,상대습도,엔탈피 등)에 대하여 특별한 말이 없고
취출공기 온도와 환기 온도가 같으므로 서로 같다고 보는 것이 논리적입니다.
2. 그림에 적힌 그림과, 수식이 맞습니다. (교재 107p 참고)
3. 온풍로 전후의 전체 공기의 온도변화가 t3에서 t5로 변하기 때문에 전공기*(t5-t3)으로 계산하는
것입니다.
4. 전체부하를 온풍로가 가열하기 때문에 온풍로의 출력과 같은 것입니다.
5. 보통 겨울철 난방에서 공조기에서 만들어진 공기(취출공기)에 비해 실내공기의 온도와 절대습도가
모두 낮기에 취출된 공기가 실내공기가 되면서 온도와 절대습도가 모두 감소하는 것이 맞습니다.
6. 이 문제는 가습기가 없고 실내공기(점2)의 절대습도가 높고, 취출공기의 절대습도가 낮기 때문에
절대습도가 증가하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기