습공기 엔탈피

습공기 엔탈피 = (건공기 엔탈피) + (수증기 엔탈피) = Cp*t + x(γ + Cw*t)

에서 수증기에 x를 곱해주었듯이 건공기 엔탈피에 (1-x)를 하면 더 정확한 값이 나올까해서 질문드립니다.

너무 작아서 의미 없나요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공조에서 계산에 적용하는 공기량은 건공량을 의미합니다.

    즉, 공기량 10kg이라고 하면  건공기 10kg + 수분의 질량  이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기