흡수식 냉동기 질문 드립니다.

교수님,

흡수식 냉동기 관련 질문 드립니다.

발생기&응축기는 압력이 높고 증발기&흡수기는 압력이 낮은데요. 압력 차이를 유발하는 것은 펌프 때문이라고 봐야되나요?(증기압축 냉동사이클은 응축기와 증발기의 압력차이는 콤프가 만든다고 생각하였습니다.)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문하신대로 발생기와 응축기의 냉매압력이 높은 것은  펌프 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0