흡수식 냉동기 질문 드립니다. ihc15 2024년 07월 10일 13:08 공유 교수님,흡수식 냉동기 관련 질문 드립니다.발생기&응축기는 압력이 높고 증발기&흡수기는 압력이 낮은데요. 압력 차이를 유발하는 것은 펌프 때문이라고 봐야되나요?(증기압축 냉동사이클은 응축기와 증발기의 압력차이는 콤프가 만든다고 생각하였습니다.) 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 11일 09:49 교수님 안녕하십니까?질문하신대로 발생기와 응축기의 냉매압력이 높은 것은 펌프 때문입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
질문하신대로 발생기와 응축기의 냉매압력이 높은 것은 펌프 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.