06년 2회 문제10번 질문드립니다. ihc15 2024년 07월 10일 13:21 공유 교수님,06년 2회 문제10번의 (3)관련 질문드립니다.‘송풍기 정압=전압-토출측 동압’인데요. 토출측 동압 계산에서 ‘송풍기 출구 속도’를 사용하였는데요. 수정된 베르누이방정식에서, ‘토출측 에너지식 = (정압+동압+높이차에 의한 압력)+배관손실’이므로, 만약 취출구H의 풍속을 안다면 이를 사용하여 토출측 동압을 계산하여도 동일하게 송풍기 정압을 얻는다고 봐도 될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 11일 09:59 (편집된 시간 2024년 07월 11일 10:00) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.베르누이 방정식은 어느 점의 에너지를 나타내는 것입니다.따라서 두 지점의 사이에 적용하여 두 지점사이의 마찰손실을 계산하면 그 값이 두 지점사이의 전압손실이 되는 것입니다.질문에 올리신 토출측에너지식으로는 송풍기 정압을 얻을 수 없을 것 같습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
베르누이 방정식은 어느 점의 에너지를 나타내는 것입니다.
따라서 두 지점의 사이에 적용하여 두 지점사이의 마찰손실을 계산하면 그 값이 두 지점사이의 전압손실이 되는 것입니다.
질문에 올리신 토출측에너지식으로는 송풍기 정압을 얻을 수 없을 것 같습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.