18년도 3회 12번 질문입니다. jsg20223 2024년 07월 10일 14:11 공유 이문제 아래의 ‘참고’ 글을 읽어보니까 이해가 가지 않는 내용이 있습니다.책에 다음과 같이 적혀져 있습니다.“ 헤더 왼쪽 1차측 배관의 유량(1500L /min)과 배관 20m의 마찰손실은 1차펌프가 감당해야 한다.”제 생각에는 1차측 배관의 유량도 2차측 유량과 동일한 750L/min이 되어야 한다고 생각합니다.왜 1차측 배관의 유량이 1500L/min인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 11일 10:09 (편집된 시간 2024년 07월 11일 10:11) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의에서 설명드린 내용입니다.헤더의 화살표 2개도 배관을 의미합니다. 배관이 생략되었을 뿐입니다.따라서 1차측(d'-E-d)에 흐르는 유량은 화살표 2개의 배관에 나가는 유량까지 포함한 유량 1500이며 2차측 펌프 P에 의해서 배관에 흐르는 유량은 배관 1개에 흐르는 유량 750인 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
헤더의 화살표 2개도 배관을 의미합니다. 배관이 생략되었을 뿐입니다.
따라서 1차측(d'-E-d)에 흐르는 유량은 화살표 2개의 배관에 나가는 유량까지 포함한 유량 1500이며
2차측 펌프 P에 의해서 배관에 흐르는 유량은 배관 1개에 흐르는 유량 750인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.