전압 정압 산출시 질문입니다.
개념정립을 위해 문의드립니다. 간혹 유수의 교재들의 문제에서 달시바이스바하 방정식을 적용하여 덕트저항 h = f×l/d ×v2/2g 로 산출하는 문제유형을 보게됩니다. 제생각에 이것으로 이미 수두를 m단위로 산출한걸로 보이는데요.
많은 교재에서 h값을 h = f×l/d ×v2/2g ×ρ(밀도) 를 곱해서 mmAq로 산출 하더라구요. 왜 밀도를 곱해서 mmAq 단위가 되는지 이해가 잘 안되서요. ρg=r(비중량)을 곱하게 되면 pa의 단위가 될텐데, ρ만 곱해서는 이도저도 아닌 단위 아닌가요?
mmAq는수두의 단위인 m단위인데 ρ를 곱할 이유가 없지 않나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
“많은 교재에서 h값을 h = f×l/d ×v2/2g ×ρ(밀도) 를 곱해서 mmAq로 산출 하더라구요.” 하셨는데
잘못 보신 것입니다.
h = f×l/d × v2/2g × r(비중량) 식으로 pa의 단위를 얻었을 것입니다.
그리고 밀도를 곱하여 Pa을 얻는 식은 h = f×l/d × v2/2 ×ρ(밀도) 식입니다.
즉, 중력가속도 g가 없는 식인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.