22년2회차 4번 질문입니다.

아래와 같이 계통도를 그리면 정답일 수 있나요???

그리고 문제의 조건에서 '냉수공급관 및 환수관은 개별식을 배관한다.' 라는 말은 무슨말인지 모르겠습니다..알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 질문에 올리신 그림중 냉수펌프의 위치를 아래 배관(리턴 배관)에 넣는 것이 일반적입니다.

        질문하신 그림처럼 계통도를 그려도 되지만  일반적으로 교재의 그림처럼 그립니다.

    2. 이 문제와는 관련 없는 내용이며,  배관방식에서 개별식이라는 용어는 잘 사용하지 않는 용어입니다.

        다만  단관식의 경우는  공조기가 여러 대 설치될 때 공조기에서 나오는  환수관과 다음의 공조기로 

        공급되는 냉수 공급관을 하나의 관을 사용하는 경우가 있습니다.  

        아마도 개별식이라는 의미는  단관식의로 하지 않고 공급관과 환수관을 각각 설치해야 한다는 의미인 것 

         같습니다..

    감사합니다.

    임재기