21년1회차 10번문제 질문입니다. jsg20223 업데이트 시간 2024년 07월 11일 05:18 공유 이 문제에서 외기현열부하, 틈새현열부하를 둘다 구하라고 하는데,외기현열부하와, 틈새현열부하의 차이점을 모르겠습니다.둘이 같은거 아닌가요.문제에서 주어진 ‘외기도입환기량’을 외기 외기도입량으로 봐도 되고,건물의 틈새나 출입문, 창문등으로 들어오는 공기로 볼 수 있지 않나요?그리고 ‘외기도입환기량’과 ‘침입외기에 의한 실내 환기횟수’도 같은 개념아닌가요,둘이 뭐가다른지 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 12일 08:24 (편집된 시간 2024년 07월 12일 08:25) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기 입니다.강의에서 설명드린 내용입니다.외기도입환기량(외기량,환기량)은 실내의 탁한 공기를 신선한 외부 공기로 바꾸기 위해서 사람이 원해서 유입시키는 외기량이며,침입외기(틈새바람, 극간풍량)은 사람이 원하지 않는데 건물의 틈새 및 문을 열고 닫을 때 들어오는 외기량 입니다. 감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기 입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
외기도입환기량(외기량,환기량)은 실내의 탁한 공기를 신선한 외부 공기로 바꾸기 위해서 사람이 원해서 유입시키는 외기량이며,
침입외기(틈새바람, 극간풍량)은 사람이 원하지 않는데 건물의 틈새 및 문을 열고 닫을 때 들어오는 외기량 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.