20년도4회4번

냉각코일 출구온도 t5구할때 재열기 부하대신에냉각기 부하를 냉수온도를 이용해 구한다음 출구온도를 구해도 상관없지 않나요? 그렇게 구한 답은 재열기 부하로 구한 답과 다르던데 냉각기부하로 구해서 풀면 오답인가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 것 같습니다.

    냉각기의 입출구 냉수온도 변화로 구한 값은 전열량이고. 냉각기 입출구 공기온도 변화로 구한 값은

    현열량이기 때문에  질문하신 방법으로 구하면 오답입니다.

    감사합니다.

    임재기

     