2023년 10월 23일 문12번(p1202) 질문 냉동공조기 2024년 07월 11일 10:02 공유 안녕하세요 교수님.해당 문제 질문있습니다.문제에서 송풍구 출구 풍속이 13m/s로 주어졌는데풀이에서 표를 채울 땐 문제에서 선도에서 읽으라고 해서 그런지 9.2m/s를 넣었는데소문제 나. 를 보면 위의 결과를 바탕으로 구한 송풍기 정압(Pa) 부분에서는다시 13m/s를 사용하여 동압을 구하는데 동압 구할 때 사용되는 송풍기 출구 속도랑 A-B 구간의 속도는 다른 건가요? 미리 감사합니다. 끝. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 12일 08:51 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.일반적으로 송풍기 출구의 크기는 본 덕트의 크기보다 작습니다.따라서 송풍기 출구의 풍속이 큰 것입니다.송풍기 정압 구할 때 적용되는 송풍기 출구 동압은 송풍기(장비)의 출구 풍속이 맞습니다.질문하신대로 동압 구할 때 사용되는 송풍기 출구 속도랑 A-B 구간의 속도는 다른 것이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 송풍기 출구의 크기는 본 덕트의 크기보다 작습니다.
따라서 송풍기 출구의 풍속이 큰 것입니다.
송풍기 정압 구할 때 적용되는 송풍기 출구 동압은 송풍기(장비)의 출구 풍속이 맞습니다.
질문하신대로 동압 구할 때 사용되는 송풍기 출구 속도랑 A-B 구간의 속도는 다른 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.