19년 1회 7번 질문입니다.

안녕하세요 교수님. 

1.풀이에 냉매증기량이 0.914kg으로 되어있는데 단위를 kg/s나 kg/h 라고  해야 하는게 아닌지 아니면 둘다 상관 없는지 궁금합니다. 

2.문제에서 전체 냉매량을 Gkg/s라고 하면 냉매증기량은 0.914G kg/s로 표현해도 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.압축기 일량 w(kJ/kg)을 구하기 때문에  냉매증기량 단위를 kg/s나 kg/h로 해야 할 이유가 없습니다.

    2.질문하신대로 단위를 냉매량을 Gkg/s로 하면 최종 압축기 일량의 단위가 (kJ/kg.s)가 되므로 오답이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     