19년3회 8번문제 질문입니다.

어제 틈새바람에 의한 부하와 외기도입량에 의한 부하에 대해서 여쭈어보았습니다.

또 여쭈어 보고 싶은게 있습니다.

틈새바람에 의한 부하는 실내부하이고,
외기도입량에 의한 부하는 외기부하인가요??

 

+)그리고 이 교제에 오타가 있는 것 같습니다 지붕의 재료의 두께를 다 더하면 277mm(공기층 제외,공기층의 두께가 교제에 명시되지 않았음)인데, “지붕 : 265mm의 중량벽이므로…”라고 적혀 있습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.질문하신대로  틈새바람에 의한 부하는 실내부하이고,  외기도입량에 의한 부하는 외기부하 입니다.

    2. 교재의 풀이에서 265라고 한 것은 중량벽 이므로 텍스와 공기층의 두께를 뺀 두께로 표현한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기