[실기] 2011.7.24 문제 1번 입니다.

SHF를 구할떄 원래 헌열/헌열+잠열 이라고 공식을 알고 있습니다. 근데 이번 문제에선 실내 전 부하를 줘서 헌열부하의 12%라고 해서 계산을 한것 까진 알겠습니다. 근데 SHF를 구할때 분자에서 실내 전부하-잠열 부하 값이 글어 간건가요?? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    분자에 현열을 적용해야 하기 때문에   (전부하 -잠열부하)+송풍기부하 로 한 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기