실제 냉매순환량 질문드립니다
22년 3회차 3번에서
실제 피스톤 배출량을 구할때는 체적 효율을 안곱하셨는데 23년 2회차 4번에서는 실제 냉매 순환량을 구할때는 왜 체적효율을 곱했는지 잘 모르겠어요
0
22년 3회차 3번에서
실제 피스톤 배출량을 구할때는 체적 효율을 안곱하셨는데 23년 2회차 4번에서는 실제 냉매 순환량을 구할때는 왜 체적효율을 곱했는지 잘 모르겠어요
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
22년3회 3번문제는 실제 냉매질량으로 부터 실제 피스톤 배출량을 구하는 문제이므로 체적효율을 곱하지 않은 것이고
23년2회 4번 문제는 (이론)피스톤 토출량에서 실제 피스톤 배출량을 구해야 하기 때문에 체적효율을 곱한 것입니다.
두 문제가 다른 문제이므로 하나는 적용하지 않고, 다른 하나는 적용하는 것입니다.
감사합니다.
임재기