22년2회차9번
1. 증발기 부하 Qe가 냉동능력Qe와 같은 개념인건가요?
2. 9-2번 응축기 냉각수 출구 온도 구할때 질량 G 구할 때
G = 밀도 x 유량 이렇게도 구할 수 있으니 흔한 물의 밀도 1000kg/m^3을 곱해서 계산하면 틀린 해법일까요?
1m^3 =1000kg -→ 이 개념을 사용해야하나요 ?
3. 해당문제 몰리에 선도에서 Qc = Qe + w
Qe 부분은 냉동효과라고 기억하고있엇는데..
냉동효과와 qe와 냉동능력 Qe << 개념이 헷갈립니다..
4. 극간풍 부하 구할 때 환기횟수에 의한 방법 중에
Q=nv 에서 v 체적 구할 때 단면적 x { 층고 or 천장 } 어떤건가요,,?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 증발기 부하 Qe가 냉동능력Qe와 같은 것 입니다.
2. 9-2번 응축기 냉각수 출구 온도 구할때 질량 G 구할 때 G = 밀도 x 유량 이므로 물의 밀도
1000kg/m^3을 곱한 것입니다.
3. 해당 문제 몰리엘 선도에서 Qc = Qe + W 에서 Qe 부분은 (총)냉동능력입니다.
냉동효과 qe는 교재 41p에 설명되어 있습니다.
냉매 1kg이 증발기에서 증발하며 흡수하는 열량입니다, 즉, 냉매 1kg의 냉동능력입니다.
4. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
극간풍 부하 구할 때 환기횟수에 의한 방법 중에 Q=nv 에서 v 체적 구할 때 단면적 x 층고 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.