실기문제

교수님 안녕하십니까 2017년 6월 25일 문제 3번 -(1)번 에서 교수님께서 강의에서 설명해주신 내용은 이해를 했지만 추가적으로 궁금한점이 있어서 질문 드립니다.

1.여기서는 shf선을 이용해 상대습도 90%와 만나는 점을 취출온도라고 주어졌는데 실제 송풍기의 부하에 의한 온도상승을 고려하면 냉각코일 출구점이 계산해보니 13.7도 정도나와서 상대습도가 98~99%까지 가서 불합리 하다는 점은 알겠습니다만 실제 시험에서 똑같은 조건의 문제가 나오면  교수님께서 교재에 그리신대로 공기선도를 작성하는게 맞나 싶어 여쭙습니다.

2. 송풍기 발생열이 실내취득부하에 가산이 안될 경우에는 송풍기 발생열에 대한 온도상승분을 공기선도 상에 (4:냉각코일 출구점-→5:취출온도점) 이런식으로 표시하는걸로 알고 있는데 이 문제는 송풍기 발생열을 실내취득부하로 포함시켜 shf를 계산했기에 송풍기의 부하에 대한 온도상승을 공기선도상에 표시 안하는건지 궁금합니다. 

3. 혹시나 (1)번에서 상대습도가 70~80%일 때 취출온도를 구하라고 했다면 shf와 실내풍량을 교재 풀이대로 구하고 취출점으로 부터 송풍기 부하만큼의 냉각한 냉각코일 출구점을 계산해서 공기선도에 표시할 때 (1:실내점,2:외기점3:혼합점,4:냉각코일 출구점,5:취출온도점) 이런식으로 표현해서 나타내야 하는지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제와 같이 송풍기부하를 실내부하에 포함하여 구하는 경우가 실제로도 있습니다.

    그러나 일반적인 경우는 송풍기 부하를 별도로 계산하고 있습니다.

    1.실제 시험에서 똑같은 조건의 문제가 나오면  교재와 같이 공기선도를 작성하는게 맞습니다.,

    2. 이 문제는 송풍기 발생열을 실내취득부하로 포함시켜 shf를 계산했기에 송풍기의 부하에 대한 온도    

        상승을 공기선도상에 표시 안하는 것이 맞습니다.

    3. (1)번에서 상대습도가 70~80%일 때 취출온도를 구하라고 했다면 shf 구할 때 송풍기 부하를 제외 하고 

        구해야 하며, 실내풍량을 구할 때도 송풍기 부하를 제외하고 구해야 합니다.

        그리고  취출점으로 부터 송풍기 부하만큼의 냉각한 냉각코일 출구점을 계산해서 공기선도에 표시할 때 

        (1:실내점,2:외기점3:혼합점,4:냉각코일 출구점,5:취출온도점) 으로표시하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기