브라인 평균온도, 외기부하 iceev123 2024년 07월 15일 15:03 공유 <23년 교재 2021년 10월 16일 문제10>브라인 평균온도를 쓸 때 (입구-출구)로 되어있는데 순서가 바뀌면 왜 안되는지 궁금합니다.<23년 교재 2020년 5월 24일 문제2>외기부하를 구할 때 전열을 구하지 않고 현열을 구한 것은 ‘잠열부하는 무시한다.’라는 문제조건 때문인건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 16일 09:41 (편집된 시간 2024년 07월 16일 09:43) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.브라인 평균온도를 쓸 때 순서가 바뀌어도 됩니다. 평균온도 구할 때 (입구-출구)가 아니라 (입구+출구) 또는 (출구+입구)로 계산하면 됩니다.2.외기부하의 경우 잠열부하는 절대습도 또는 엔탈피값이 주어지지 않아 구할 수 없어서 구하지 않은 것이며, 일반적으로 난방의 경우 잠열부하는 가습기가 감당하므로 구하지 않는 경우가 많습니다. 문제조건 1.의 잠열부하는 무시한다는 것은 덕트 도중에서 열손실에 관한 것이므로 관계없습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.브라인 평균온도를 쓸 때 순서가 바뀌어도 됩니다.
평균온도 구할 때 (입구-출구)가 아니라 (입구+출구) 또는 (출구+입구)로 계산하면 됩니다.
2.외기부하의 경우 잠열부하는 절대습도 또는 엔탈피값이 주어지지 않아 구할 수 없어서 구하지
않은 것이며, 일반적으로 난방의 경우 잠열부하는 가습기가 감당하므로 구하지 않는 경우가 많습니다.
문제조건 1.의 잠열부하는 무시한다는 것은 덕트 도중에서 열손실에 관한 것이므로 관계없습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.