<24년 교재 2021년 04월 문제 8>

해당 문제 참고에 있는 냉방 시에 대한 배관도에서,

압축기에서 응축기로 갈때, 4방밸브의 증발기를 통과하는데 옳은 것인 지 궁금합니다.(4방밸브의 응축기로 통과해야되는거 아닌 지?)

 

난방일 때는, 압축기에서 응축기로 갈 때, 4방밸브의 응축기를 통과하고

증발기에서 액분리기로 갈 때, 4방밸브의 증발기를 통과하고 있기 때문입니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    4방밸브에 표시된  C,S,E는 난방시 밸브에 표시된 기호를  그대로 놓고 배관을 그린 것입니다.

    즉, 냉방시 배관에서  E가 증발기라는 의미가 아닙니다. 난방시 밸브에 표시된 것 그대로 놓고 그림을 그려야 하기 때문에  그대로 놓고 그린 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기