<24년 교재 2021년 04월 문제 8>
해당 문제 참고에 있는 냉방 시에 대한 배관도에서,
압축기에서 응축기로 갈때, 4방밸브의 증발기를 통과하는데 옳은 것인 지 궁금합니다.(4방밸브의 응축기로 통과해야되는거 아닌 지?)
난방일 때는, 압축기에서 응축기로 갈 때, 4방밸브의 응축기를 통과하고
증발기에서 액분리기로 갈 때, 4방밸브의 증발기를 통과하고 있기 때문입니다.
0
해당 문제 참고에 있는 냉방 시에 대한 배관도에서,
압축기에서 응축기로 갈때, 4방밸브의 증발기를 통과하는데 옳은 것인 지 궁금합니다.(4방밸브의 응축기로 통과해야되는거 아닌 지?)
난방일 때는, 압축기에서 응축기로 갈 때, 4방밸브의 응축기를 통과하고
증발기에서 액분리기로 갈 때, 4방밸브의 증발기를 통과하고 있기 때문입니다.
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
4방밸브에 표시된 C,S,E는 난방시 밸브에 표시된 기호를 그대로 놓고 배관을 그린 것입니다.
즉, 냉방시 배관에서 E가 증발기라는 의미가 아닙니다. 난방시 밸브에 표시된 것 그대로 놓고 그림을 그려야 하기 때문에 그대로 놓고 그린 것입니다.
감사합니다.
임재기