[실기] 2008년 2회 문제 5번 질문입니다.

덕트의 전솔실을 구할때 a부, b부 등등 온도를 구할떄 왜 2를 각각 곱하나요???? 이와 비슷한 문제는 2를 안곱하던데, 여기선 곱해서 어떤 차이가 있는지 모르겠어요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    a부와 b부가 같은 손실이므로 x2를 한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기