2017 2회 1번과 3번
안녕하십니까
2017년 2회차에서 1번 문제는 송풍기 동력에 의한 가열량을 공기선도에 표시하였습니다
그러나 3번 문제는 송풍기 부하를 현열비의 실내현열량으로 포함하여 공기선도에 나타나지 않았습니다
그러면 송풍기의 가열량은 3번문제처럼 실내현열량으로 포함하여 공기선도에서 나타내지 않아도 괜찮은지 궁금합니다
0
안녕하십니까
2017년 2회차에서 1번 문제는 송풍기 동력에 의한 가열량을 공기선도에 표시하였습니다
그러나 3번 문제는 송풍기 부하를 현열비의 실내현열량으로 포함하여 공기선도에 나타나지 않았습니다
그러면 송풍기의 가열량은 3번문제처럼 실내현열량으로 포함하여 공기선도에서 나타내지 않아도 괜찮은지 궁금합니다
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
2017년 2회 3번 문제가 특별한 경우 입니다.
대부분은 송풍기 부하를 별도로 공기선도에 표시합니다.
감사합니다.
임재기