유리창의 관류에 의한 부하 문제 풀이시 상당외기온도차 vs 내기외기온도차
안녕하십니까 임재기 교수님. 교수님의 수업을 온라인으로 수강중인 학생입니다.
(해당 질의는 교재는 2024년도 인쇄된 책을 기준으로 작성되었습니다.)
문제 A : p122 3번문제 (2) 유리창을 통한 취득열취득열량 문제(07년 2회 6번)
문제 B : p124 4번문제 (1) 유리창(서쪽)을 통한 부하 문제(08년 2회 2번)
두 문제는 상당온도차, 상당외기온도차가 주어진 문제입니다.
교수님의 과거 질응답에서는 별도로 유리창의 외기온도차가 주워진 경우가 아니라면 외기내기온도차를 이용하라고 하셨습니다.
하지만 두 문제의 풀이 방법에 차이가 있어 어떤 방식이 맞는지 알고 싶어 질의를 남기오니 답변부탁드리겠습니다.
(문제 A : 상당 온도차 이용, 문제 B : 외기/내기 온도차 이용)
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
p122 3번문제에서는 유리에 대한 상당온도차가 주어졌기 때문에 상당온도차를 적용한 것이며,
p124 4번문제에서는 유리에 대한 상당온도차가 주어지지 않아 실내외 온도차로 구한 것입니다.
124p에 주어진 상당외기 온도차는 유리에대한 것은 아닙니다. 유리에 대하여 주어질 때는 유리에 대한 상당온도차라고 표기됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.