2016 1회차 4번 전체 냉매량 G에 대해서 질문 드립니다

안녕하십니까! 

19년도 1회 7번문제랑 유사문제여서 같이 풀다가 비교해보니 19년도는 전체 냉매량 G를 1kg로 바로 풀었고 16년도는 전체 냉매량 G 를 구했더라고요. 답은 0.999 나와서 1로 계산이 됬더라고요. 혹시 차이점이 있을까요?? 없다면 16년도 문제도 전체냉매량 G=1 로 바로 놓고 풀어도 될까요??

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 실기문제입니다

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    19년도 문제는 건조도가 0.914라고 주어졌습니다.  즉, 전체냉매량이 1인데  냉매증기량이 0.914라는 의미이므로 전체 냉매량을 1로 놓고 문제를 푼 것입니다.

    16년도 문제는 건조도가 주어진 것이 아니라  액분리기에서 분리된 냉매액량이 0.0654로 주어졌습니다. 

    0.0654의 의미가 전체냉매량이 1일 때인지 아닌지를 알 수없어서  주어진 엔탈피값을 이용하여 풀어본 결과 전체냉매량이 1이 나온 것입니다.

    그결과에 따라서 16년도 문제도 전체냉매량을 1로 놓고 풀어도 답은 같겠지만 만약  전체냉매량이 1이 아니면  오답이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기