2016 1회차 4번 전체 냉매량 G에 대해서 질문 드립니다 ds2drl77 2024년 07월 16일 14:30 공유 안녕하십니까! 19년도 1회 7번문제랑 유사문제여서 같이 풀다가 비교해보니 19년도는 전체 냉매량 G를 1kg로 바로 풀었고 16년도는 전체 냉매량 G 를 구했더라고요. 답은 0.999 나와서 1로 계산이 됬더라고요. 혹시 차이점이 있을까요?? 없다면 16년도 문제도 전체냉매량 G=1 로 바로 놓고 풀어도 될까요?? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 ds2drl77 2024년 07월 17일 04:34 실기문제입니다 0 imjaeki 2024년 07월 17일 10:48 (편집된 시간 2024년 07월 17일 10:50) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.19년도 문제는 건조도가 0.914라고 주어졌습니다. 즉, 전체냉매량이 1인데 냉매증기량이 0.914라는 의미이므로 전체 냉매량을 1로 놓고 문제를 푼 것입니다.16년도 문제는 건조도가 주어진 것이 아니라 액분리기에서 분리된 냉매액량이 0.0654로 주어졌습니다. 0.0654의 의미가 전체냉매량이 1일 때인지 아닌지를 알 수없어서 주어진 엔탈피값을 이용하여 풀어본 결과 전체냉매량이 1이 나온 것입니다.그결과에 따라서 16년도 문제도 전체냉매량을 1로 놓고 풀어도 답은 같겠지만 만약 전체냉매량이 1이 아니면 오답이 되는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
실기문제입니다
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
19년도 문제는 건조도가 0.914라고 주어졌습니다. 즉, 전체냉매량이 1인데 냉매증기량이 0.914라는 의미이므로 전체 냉매량을 1로 놓고 문제를 푼 것입니다.
16년도 문제는 건조도가 주어진 것이 아니라 액분리기에서 분리된 냉매액량이 0.0654로 주어졌습니다.
0.0654의 의미가 전체냉매량이 1일 때인지 아닌지를 알 수없어서 주어진 엔탈피값을 이용하여 풀어본 결과 전체냉매량이 1이 나온 것입니다.
그결과에 따라서 16년도 문제도 전체냉매량을 1로 놓고 풀어도 답은 같겠지만 만약 전체냉매량이 1이 아니면 오답이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.