[실기] 2007년 3회 문제 5번 질문입니다. shw0318 2024년 07월 17일 07:37 공유 1번에서 압축기 냉동능력을 구할떄 G*(h6-h5) 로 풀라고 했으면 G 값을 구할때 비체적을 h6에 포함된 0.12를 사용해야 되는건 아닌가요?? 왜 여기선 식이랑 상관성이 없는 h1의 0.125가 들어간건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 18일 09:15 (편집된 시간 2024년 07월 18일 09:16) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.피스톤 흡입량을 그대로 배출하기 때문에 피스톤에서 배출하는 냉매 질량을 계산할 때냉매 질량 = 피스톤 흡입량(행정체적) x 흡입 비체적 으로 계산하는 것입니다.따라서 이문제에서도 실제 냉매량을 계산할 때도 피스톤 압출량(흡입체적)에 체적효율을 곱하고, 흡입비체적으로 나눠준 것입니다.모든 피스톤 배출(압출) 질량을 계산할 때는 흡입 비체적을 적용합니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
피스톤 흡입량을 그대로 배출하기 때문에 피스톤에서 배출하는 냉매 질량을 계산할 때
냉매 질량 = 피스톤 흡입량(행정체적) x 흡입 비체적 으로 계산하는 것입니다.
따라서 이문제에서도 실제 냉매량을 계산할 때도 피스톤 압출량(흡입체적)에 체적효율을 곱하고,
흡입비체적으로 나눠준 것입니다.
모든 피스톤 배출(압출) 질량을 계산할 때는 흡입 비체적을 적용합니다.
감사합니다.
임재기