18년 1회차 1번 질문입니다.

교수님께서 강의 중에 ‘토출측이 대기압에 방출되므로 Ps2=0즉, 송풍기 출구 정압은 ’0'이다.
라고 하셨습니다.
일단 제 생각에는 그래도 토출측의 압력이 대기압이 되어야 한다고 생각합니다.
왜냐하면 토출측의 공기의 압력이 실제로 대기압이잖아요.
그러니까 토출측의 공기의 압력은 대기압이라고 생각합니다.

그리고 궁금한게 있습니다.
사실 저는 압력개념을 잘 이해하지 못했습니다.
전압,정압,동압 모두 물리적으로 어떤개념인지 생각 해보았습니다.
제 생각이 맞는지 피드백을 교수님께 받고 싶습니다.
 

정압 : 유체가 주변을 밀어내려는 단위면적당 힘 (이때 이 압력은 유체가 자체적으로 가지고 있는 단위면적당 힘이다. 그래서 유체가 정지해있던, 속도를 가지고 운동을 하던, 정압은 존재할 수 있다. )
동압 : 유체가 주변을 밀어내려는 단위면적당 힘 (이떄 주변을 밀어내려는 유체는 속도를 갖고 움직임)
전압 : 정압+동압

혹시 제 생각에서 틀린것이 있다면 어떤게 틀렸는지 알려주시면 감사하겠습니다.

아 그리고 이 문제에서 언급되는 대기압은 정압인가요,동압인가요,전압인가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 정압이 0이라는 것은 계기압력으로 0이라는 것이므로 대기압력이 되는 것입니다.

       즉, 계기압력 0 =  대기압력 입니다.

    2. 유체가 주변을 밀어내려는 힘은 정압입니다.

        동압도 유체를 밀어내는 힘이라고 생각되지만 유체를 밀어내는 힘을 정압이라고 한다면

        동압은  유체의 운동에너지를  압력으로 환산한 것이라고 생각하셔야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기