[실기] 2023.8.22 문제 1번입니다. shw0318 2024년 07월 18일 06:09 공유 마지막에 냉각코일부하를 구하는데 엔탈피로 구하던데, 전에 문제였던 가열코일부하에선 온도로 구하던데, 왜 냉각코일부하에선 온도로 구하면 안되나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 19일 02:13 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.일반적으로 냉각코일은 현열과 잠열이 동시에 변하기 때문에 엔탈피로 구해야 합니다.다만, 냉각코일의 온도가 노점온도 이상인 경우에는 현열만 변하므로 온도로 구해도 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 냉각코일은 현열과 잠열이 동시에 변하기 때문에 엔탈피로 구해야 합니다.
다만, 냉각코일의 온도가 노점온도 이상인 경우에는 현열만 변하므로 온도로 구해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.