[실기] 2021.4.24 문제 2번 질문입니다.

침입열량을 구할떄 분자의 단열제 열전도율을 넣을때 왜 여긴 1000을 나눠준건가요?? 분모는 1번에서 구한 

미리미터 단위라서 1000을 나눠줬는데, 분자의 0.022W/m*K여거 이미 미터단위 인데 왜 1000을 나누는건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    침입열량의 단위를 kW로 구해야 하기 때문에 1000으로 나눈 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0