방위계수 적용 문제 관련 질의
안녕하세요. 교수님
사무실 부하를 구하다보면
유리창 부하 계산 시 방위계수를 적용하는 경우가 있고 그렇지 않은 경우가 있는데 기준이 있나요?
예를 들면…
p856, 문제 7번 (2018년 6월 30일 시행)에서는 방위계수를 적용하는데
p941, 문제 8번(2019년 10월 21일 시행)에서는 방위계수를 적용하지 않습니다.
난방, 냉방 때 다른 것 같기도 하고
일사취득열부하 구하는 문제에서는 방위계수를 적용하지 않는 것 같기도 하고…
같은 문제에서 외벽은 방위에 따른 상당온도차를 사용하는데
그러면 방위계수를 고려해서 온도를 적용한다고 생각해서
유리창부하 계산 시에도 방위계수를 고려했는데 풀이에는 적용하질 않네요… (p941)
궁금합니다! 감사합니다!
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
방위계수 : 겨울철 난방부하 계산에만 적용하며, 외벽에만 적용한다.
단, 내벽은 내벽의 방위계수라고 주어지면 적용한다, 내벽의 방위계수는 동,서,남,북 방위 와 관계없이 똑 같이 내벽값을 적용한다.
상당외기온도 : 여름철 냉방부하 계산에만 적용하며 외벽에만 적용한다.
단, 내벽 및 유리창의 상당온도차라고 주어지면 적용한다.
위의 기준에 따라서 적용하면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.