19년1회6번문제 질문드립니다.

A점의 온수수환량을 구할때 왜 보일러용량으로 구하는게 아닌 방열기 열량으로 구하는 건가요??

보일러에서 열을 충분히 받은 후 각 방열기로 열이 나누어 지니까 방열기열량을 통해 A점의 온수순환량을 구해야 겠다고 생각했는데.. 어떤부분에서 잘못 생각한건지 문의드립니다…

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    방열기 입출구 온도차를 이용하여 구해야 하기 때문입니다.

    만약 보일러 입출구 온도차로 구한다면 당연히 보일러 용량으로 구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0