19년1회6번문제 질문드립니다.
A점의 온수수환량을 구할때 왜 보일러용량으로 구하는게 아닌 방열기 열량으로 구하는 건가요??
보일러에서 열을 충분히 받은 후 각 방열기로 열이 나누어 지니까 방열기열량을 통해 A점의 온수순환량을 구해야 겠다고 생각했는데.. 어떤부분에서 잘못 생각한건지 문의드립니다…
0
A점의 온수수환량을 구할때 왜 보일러용량으로 구하는게 아닌 방열기 열량으로 구하는 건가요??
보일러에서 열을 충분히 받은 후 각 방열기로 열이 나누어 지니까 방열기열량을 통해 A점의 온수순환량을 구해야 겠다고 생각했는데.. 어떤부분에서 잘못 생각한건지 문의드립니다…
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
방열기 입출구 온도차를 이용하여 구해야 하기 때문입니다.
만약 보일러 입출구 온도차로 구한다면 당연히 보일러 용량으로 구해야 합니다.
감사합니다.
임재기