22년 2회 13번 질문드립니다. hshb9902 2024년 07월 21일 14:30 공유 안녕하세요 교수님! 궁금한 것이 있어 질문드립니다.22년 2회 13번 문제의 실내풍량과 21년 2회 9번 급기송풍량을 구하는 식이 같은 이유가 궁금합니다. 22년 2회 13번에서 외기량 0.3+실내풍량 0.7= 급기송풍량 1 과 같이 생각하여 문제를 풀었는데 21년 2회 9번의 급기송풍량은 실내풍량과 다르다고 생각했는데 구하는 식이 같아 의문이 들어 질문드립니다! 1 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 22일 13:53 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.급기풍량과 실내풍량은 같은 것입니다.22년 2회 13번에서 열평형식은 외기량 0.3+실내환기풍량 0.7= 급기송풍량 입니다.실내풍량 0.7이 아니라 실내환기풍량 0.7 인 것입니다.감사합니다.임재기 1 hshb9902 2024년 07월 23일 06:51 확실하게 이해했습니다. 감사합니다! 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
급기풍량과 실내풍량은 같은 것입니다.
22년 2회 13번에서 열평형식은 외기량 0.3+실내환기풍량 0.7= 급기송풍량 입니다.
실내풍량 0.7이 아니라 실내환기풍량 0.7 인 것입니다.
감사합니다.
임재기
확실하게 이해했습니다. 감사합니다!