2007년도 7월 8일 2번 lukaku0306 2024년 07월 22일 05:37 공유 냉동사이클그릴때 d' b'(압축효율적용핰 값 실제 엔탈피)도 표시해야하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 23일 06:32 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉동사이클그릴때 d' b'(압축효율적용핰 값 실제 엔탈피)를 표시할 필요가 없습니다.다른 온도,엔탈피 값도 표시하지 않아도 됩니다.주어지는 암모니아 p-h선도에 냉동사이클을 그리기만 하면 됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉동사이클그릴때 d' b'(압축효율적용핰 값 실제 엔탈피)를 표시할 필요가 없습니다.
다른 온도,엔탈피 값도 표시하지 않아도 됩니다.
주어지는 암모니아 p-h선도에 냉동사이클을 그리기만 하면 됩니다.
감사합니다.
임재기