공조냉동 질문
1. 2019-3회 12번 문제 습공기 선도구할때 재열(가열)코일 있는건 왜 작도를 안해주나요??
2. 펌프 실양정이 어디부터 어디인지 어떻게알수있는건가요?? 몇번 문제풀이를해도 모르겠는데 팁이 있나요??
그리고 밀폐식? 개방식? 그것은 어떻게 구분하죠..이 질문과 연관이 돼있는걸로 앛고는 있습니다
3. 2017-1회 문제 4번 처럼 K에 관한 식을 세울때 내외표면적비 와 곱해지는 열전달률이 냉매인지 공기측인지 기준을 어떻게 잡아야 하나요??
4. 2006- 2회 2번 에 (5) 문제에서 공기재열기의 온수량 구할때 재열기의 현열(가열이니 잠열은x) = 온수의 냉각량 으로 냉각코일에서 의 전열 = 냉각수의 가열량과 동일하게 보고 해석하는게 맞는건가요?
5. 2022-2 문제 6번 체적효율이 같다고 돼잇어서 V로 통일된건가요? Vl, Vh로 안나누고
6. 2020-3회 문제 14번 관련 질문, 원래 응축열은 과냉각도로 인해 낮아진 엔탈피 이전의 엔탈피로 빼는것이고
증발열은 과열도로인해 커진 엔탈피 이전의 엔탈피로 하는것이 열교환기 때문인건가요??
만약 열교환기가 없다고 가정하면 그것은 적용이 되지 않는 개념인건가요?
7. 보통 압축일량이 W=G(h1-h2) 이라고 알고있습니다.
여기서 압축일량 = 축동력 이 맞나요?맞다면 문제에서는 만약 축동력을 구하라고 가정했을때 압축효율, 기계효율이 없다면 워의 압축일량 공식으로 그대로 구해주면 되나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. “2019-3회 12번 문제 습공기 선도구할때 재열(가열)코일이 있다”고 하셨는데 이 문제는 재열코일이 없습니다.
2. 펌프의 실양정은 흡입 수면에서 부터 토출구(또는 토출 수면) 까지 입니다,
밀폐식과 개방식에 대한 그림은 게시판 자료실에 올려놓았습니다,.
3. 2017년1회4번 문제에서 플레이트 핀 코일 이라고 되어있습니다. 플레이트 핀 코일 증발기는 관 내부로 냉매가 흐르고 관 외부로 공기가 흐릅니다.
4. “2006- 2회 2번 에 (5) 문제에서 공기재열기의 온수량 구할때 재열기의 현열(가열이니 잠열은x) = 온수의 냉각량 으로 냉각코일에서 의 전열 = 냉각수의 가열량과 동일하게 보고 해석하는게 맞는건가요? ” : 교재의 풀이에는 재열기의 현열을 냉수의 가열량과 동일하게 보고 해석하지 않았습니다.(질문의 요지를 잘 모르겠습니다.)
5. 2022-2 문제 6번 문제에서 기통수 비가 2라고 되어있어서 Vl/Vh= 2입니다.(교재의 풀이에도 설명되어있습니다.)
6. 과냉각과 과열도가 열교환기 때문인 경우도 있고 그렇지 않은 경우고 있습니다. 2020-3회 문제 14번 문제의 경우는 열교환기가 없는 경우입니다. 따라서 과냉각 구간 까지 응축열입니다.
7. 압축일량 W=G(h1-h2)는 축동력이 아닙니다. 문제에서는 만약 축동력을 구하라고 가정했을때 압축효율, 기계효율이 없다면 워의 압축일량 공식으로 그대로 구해주면 됩니다.
감사합니다.
임재기