1. 2019-3회 문제 12번에서 엘보 마찰손실구할때 H = a 즉, 장방혁 덕트의 단변쪽의 길이과 같고, 엘보부분은 보통 1:1비율의 사각형으로 설계를하기때문에 결과적으로는 H=W=25 , H/W = 25/25 = 1로 보는게 맞는건가요?

2. 2016-2, 4번에 조명부하구할때 면적에 인원수도 원래 곱해주는건가요? 원래 1.2(안정기계수) x 바닥면적 x 점등율 아닌가요?

3. 구조체 부하 구할때 인접실에 냉난방부하 동일이라고 적혀잇지 않으면 구해주는게 맞는건가요? 적혀있으면 안구해주는게 맞나요?

4. 2003-2 에 7번, 2023-2에 11번 처럼 쉘 앤 튜브, 암모니아응축기 이런 문제에서 혹시 내외면적비가 나온다면 뮤슨기준으로 냉매와 물이 안쪽인지 바깥쪽인지 판단해여하나요?

5. 2002년 3회 2번문제=2장 연습문제의 16번 문제입니다.

2020년 4회 문제9번 과 비교해서 질문드리겠습니다

2020년 문제풀이 강의에서는 냉동능력 Qe=G(h1-h6)=Gl(h1-h7)로 배웠습니다.

하지만 이게 2002년 문제 처럼 열교환기가 생기게 된다면 위의공식은 성립이 되지않고 무조건 냉동능력을 구할때는 증발기의 Ge만을 사용해주는게 맞는건가요?


2002년 문제에 2020년 공식을 적용해서 Qe를 전체 냉매량G로 구하게 되면 G(h8-h3)을 적용하면 51.4kw가 나오게 됩니다.

열교환기가 있는경우니 냉동능력은 무조건 증발기냉매량으로 해주는게 맞는건가요 위에 식이 성립이 되지 않거요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 2019-3회 문제 12번에서 엘보는  A-E 구간에 있고,  A-E구간의 덕트규격이 25X25 이므로 H/W = 25/25가 되는 것입니다.

    2. 2016-2, 4번에서  조명부하 구할때  15는  문제의 조건 5. 형광등 15W/m^2 값입니다.

    3. 구조체 부하 구할때 인접실에 냉난방부하 동일이라고 적혀있지 않으면 구해주는 것이 맞습니다.

    4. 2003-2 에 7번 및 2023-2에 11번  문제는 안쪽과 바깥쪽을 구분할 필요가 없는 문제입니다.

      안쪽과 바깥쪽은 문제의 내용을 보고 그때 그때 판단해야 하는데  어떤 종류의 응축기인지를 보고 판단하는 것입니다.

    5. 2002년 문제 처럼 열교환기가 있는 경우 냉동능력을 구할때는 증발기로 들어가는 냉매량 Ge만을 사용하는 것이 맞는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기