2017년2회차 6번

내벽체를 통한 부하를 구할때 인접실에 붙어있는 북쪽 벽도 구했는데 다른 문제에서는 내벽체부하 구할때 인접실에 붙어있는 쪽은 구하지 않고 풀었습니다 기준이 있을까요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    내벽체를 통한 부하를 구할때 인접실의 온도가 실내의 온도와 다르기 때문에 북쪽 내벽도 부하를 구한 것입니다.

    만약 인접실에 공조를 한다면 온도조건이 실내와 같기 때문에 열의 이동이 없으므로 부하가 발생하지 않는 것입니다. 따라서 구할 필요가 없는 것입니다. 

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기