속도손실 질문입니다.
21년2회 5번 문제에서
송풍기 전압을 계산할때,
'송풍기 전압 = 직관덕트 마찰손실+곡관부 마찰손실+취출구 저항' 으로 계산한다고 풀이에 적혀 있습니다.
1. 이 문제에서 송풍기 전압을 계산할때 손도손실은 제외하고 덕트(직관+곡관)마찰손실+취출구 저항으로 계산합니다. 송풍기 전압을 구할때, 어느때에 속도손실을 고려하고, 어느때에 속도손실을 고려 하지 않는건가요??
2. 그리고 속도손실 공식(=유체의 속도제곱/2*중력가속도)에서 유체의 속도는 배관이나 덕트의 어느곳을 지나가는 속도인가요??
(송풍기나 펌프의 토출 속도인지 , 배관이나 덕트의 어느 부분인지)
3. 그리고 속도손실은 배관문제(액체가 흐름)와 덕트문제(공기가 흐름)에 둘다 사용되는 개념인가요??
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 이 문제에서 송풍기 전압을 계산할때 속도손실은 제외하고 덕트(직관+곡관)마찰손실+취출구 저항으로 계산하는 것이 맞습니다.
송풍기 전압을 구할 때 덕트의 마찰손실로 구하면 속도손실이 필요 없는 것이며, 그 외에 정압이 주어지고 전압을 구하라고 한다면 속도손실을 적용해야 하는 것입니다.
2. 송풍기의 전압 구할 때 속도는 송풍기(장비) 토출구 풍속입니다.
(덕트의 풍속이 아닙니다. 그러나 송풍기 토출측 풍속을 모르는 경우 어쩔 수 없이 토출측 덕트의 풍속으로 구하는 경우가 있는데 정석은 아닙니다.)
3. 속도손실은 배관문제(액체가 흐름)와 덕트문제(공기가 흐름)에 둘다 사용되는 개념입니다.
감사합니다.