2017년 2회차 3번문제 hong7567 2024년 07월 23일 08:09 공유 3번 문제 중 (4)번 냉각코일부하를 구하는 문제에서엔탈피를 1. G(h3-h4)를 이용하여 구하셨는데요 =80.85KW2. 이렇게 구하지 않고 GCp 온도변화 46.65KW 정도로 차이가 많이 남니다.로 구하면 값 차이가 많이 나는 데 1번방식으로 구해야 하는 이유가 있는지요?? 개념을 확실히 알고 문제를 풀고자 질문을 드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 hong7567 2024년 07월 23일 08:12 다음 문제 외기부하를 구하는 문제도 엔탈피를 이용하여 구하였습니다.. 아마 같은 이유 일것 같습니다.알려주시면 감사합니다. 0 imjaeki 2024년 07월 24일 07:10 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉방부하는 현열+잠열의 변화가 있기 때문에(항상그런 것은 아니지만 대부분이 그렇습니다.)열량을 구할 때 엔탈피 차로 구해야 합니다.온도차로 구하면 현열량만 계산되는 것이므로 잘못된 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
다음 문제 외기부하를 구하는 문제도 엔탈피를 이용하여 구하였습니다.. 아마 같은 이유 일것 같습니다.
알려주시면 감사합니다.
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉방부하는 현열+잠열의 변화가 있기 때문에(항상그런 것은 아니지만 대부분이 그렇습니다.)열량을 구할 때 엔탈피 차로 구해야 합니다.
온도차로 구하면 현열량만 계산되는 것이므로 잘못된 것입니다.
감사합니다.
임재기