[실기] 2017년 2회 문제 6번 질문입니다.

1. 외벽체를 구할때 비슷한 문제에선 외벽도 구하고 유리창도 구하던데 왜 여기선 유리창은 안구하는건가요??

2. 극간풍 부하를 구할떄 Q 값에서 높이를 곱하던데, 높이를 넣는 기준이 있나요?? 다른 문제에선 높이를 안넣어서요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 참고에 설명되어있습니다. 

    2. 극간풍량이 환기횟수 5회로 주어졌기 때문이며, 5회는 실 체적의 5회이므로 실 체적을 구하기위해 높이를 넣어준 것입니다.

    감사합니다.