20년 3월 문제3번 질문있습니다

유리창을 통한 부하를 구할 때는 상당 외기 온도차를 적용하지 않는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    유리창의 경우는  일반적으로 상당외기온도차를 적용하지 않고 실내외 온도차로 구합니다.

    다만 문제에서 유리창의 상당외기온도차가 주어지는 경우에는 적용 해야 합니다.

    감사합니다.