2단압축 냉동사이클 질문입니다.

 

2단압축 사이클 (1단팽창&2단팽창)에서 저단압축기가 이상적으로 단열압축하여 점1ㅡ>점2로
압축할때의 냉매순환량비의 공식에서의 Gl(저단압축기의 이상적인 냉매순환량) 과
엔트로피 증가를 고려한 실제 상황에서 저단압축기가 점1ㅡ>점2' 로 압축할때의 냉매순환량비 공식에서의
Gl(저단압축기의 실제 냉매순환량)은 서로 같은건가요??
그러니까 냉매순환량 비 공식에서 압축효율을 고려하지 않을때의 Gh값과 압축효율을 고려할 떄의 Gh'값만 서로 다른것이죠??

그리고 2단압축 문제를 풀면서 고단압축기의 엔트로피 증가로 인한 압축효율을 적용하는 문제는 한번도 보지 못했는데, 왜 고단압축기의 압축효율을 고려하는 문제는 이론서에도, 문제로도 출제가 되지 않는건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 냉매순환량 비 공식에서 압축효율을 고려하지 않을때의 Gh값과 압축효율을 고려할 떄의 Gh'값만 서로 다른것이 맞습니다.

    2. 고단압축기의 엔트로피 증가로 인한 압축효율을 적용하는 문제는 압축기 소요동력구하는 문제로 출제 되었습니다.(2022년 3회 3번 문제)

    감사합니다.

    임재기