질문드립니다

19년 1회 7번은 냉매액 구할때 1-0.914로 구했는데

그러면 16년 1회 4번도 Gl(8-9)=G(4-3)이렇게 해놓고 G값을 1로 해서 풀면 안되나요?

값은 같게 나오는데 강의중에 G값을 모른다고 하셔서 두문제 차이점이 궁굼합니다

 

23년2회 1번문제

실내부하 구할때 G(H2-H1)으로 해설이 되어있는데

Gcp델타T로 구하면 값이 다르게 나오는데 왜 그런걸까요? 현열구하는식으로 풀면 안되는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 19년 1회 7번에서는  문제에서 건조도 0.914라고 되어있어서 냉매 1kg중 증기가 0.914라는 의미가 확실한 것이지만, 

    16년 1회 4번의 액분리기에서 분리된 냉매액은 0.065kg/h로 되어있어서 전체냉매량이 얼마인지는 계산해 보아야 알 수 있는 것입니다.  전체 얼마의 냉매량 중에서 분리된 액의량이 0.065인지는 계산해 보아야 아는 것입니다. 

    물론 냉매액량이 0.065로 주어진 것으로 미루어 볼 때 전체 냉매량이 1kg 일 것이라고 추측은 되지만  전체냉매량은 계산해 보는 것이 맞습니다.

    2. 실내부하가 전열량(현열량+잠열량)이기 때문에 GCp델타T로 구하면 안되는 것입니다.

      GCp델타T는 현열량 구하는 식이기 때문입니다.

    감사합니다.

    임재기