18년1회차 1번 재 질문입니다. jsg20223 2024년 07월 24일 08:43 공유 펌프 토출측의 정압 ‘Ps2=0’ 이 되는 이유를토출측 정압의 압력을 계기압으로 표현하기 때문에 ‘0’ 이 된다고 설명하셨습니다. 1.왜 토출측의 정압을 절대압이 아닌 계기압으로 표현하는 건가요?2. 그렇다면 풀이에 나온 모든 압력 (PT1,PT2,Pv2 등)이 전부 계기압인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 25일 00:20 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.토출측의 정압을 절대압이 아닌 계기압으로 표현하는 것 맞습니다.2. 풀이에 나온 모든 압력 (PT1,PT2,Pv2 등)이 전부 계기압이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.토출측의 정압을 절대압이 아닌 계기압으로 표현하는 것 맞습니다.
2. 풀이에 나온 모든 압력 (PT1,PT2,Pv2 등)이 전부 계기압이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.