2023년 8월 1번

냉각코일처럼부하처럼 가열코일부하도

G5(h5-h3)으로 구하면 안되나요??

냉각코일은 G델타h

가열기는 G델타h, GC델타t 둘다 가능한걸로 알고있습니다!

 

 

그리고 가열코일 부하가 G5Cp(t5-t3)이라고 되어있는데 밑에 식은 가열코일부하가 G4(h5-h3)이라고 되어있네요

엔탈피차로 구하면 G4가 아니라 G5냉매량으로 구해야 되는 것 아닌가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로  G5가 맞습니다.

    공조실기 정오표에 올려놓았습니다. (정오표는 게시판 →자료실→정오표)

    다른 오류도 정정해 놓았으니 참고해 주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기