2018년 2회 문제14

순환펌프 양정이랑 전양정이란 뜻이 같은건가요?

문제에서 배관손실이 방열기의 20프로라고 했고

배관마찰손실수두를 또 구하라고 하는데

보일러 용량 구할때 배관손실이랑

배관마찰손실수두(여기서는 기기손실이 없으므로 순환펌프의 양정) 이랑 같은 개념인가요?

계산하면 저 두개가 값이 같게 나오나요?

 

그리고 R값이 대략 111이 나오는데 표에서 200말고 100으로 가는 이유가 궁금합니다

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 순환펌프 양정이랑 전양정이란 뜻은 다르지만 값은  같습니다.

    2. 보일러 용량 구할때  배관손실은 배관에서 손실되는 열량을 의미하고,

       배관마찰손실수두는 펌프의 양정입니다.  따라서 다른 것입니다.

    3.  R값 111은 순환펌프가 감당할 수 있는 최대값입니다.  이 값을 넘으면 펌프가 품어올릴 수 없습니다.

         따라서 111보다 작은 100을 선택해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기