2018년 2회 문제14 pyo971028 업데이트 시간 2024년 07월 25일 05:54 공유 순환펌프 양정이랑 전양정이란 뜻이 같은건가요?문제에서 배관손실이 방열기의 20프로라고 했고배관마찰손실수두를 또 구하라고 하는데보일러 용량 구할때 배관손실이랑배관마찰손실수두(여기서는 기기손실이 없으므로 순환펌프의 양정) 이랑 같은 개념인가요?계산하면 저 두개가 값이 같게 나오나요? 그리고 R값이 대략 111이 나오는데 표에서 200말고 100으로 가는 이유가 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 25일 13:57 (편집된 시간 2024년 07월 25일 13:57) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 순환펌프 양정이랑 전양정이란 뜻은 다르지만 값은 같습니다.2. 보일러 용량 구할때 배관손실은 배관에서 손실되는 열량을 의미하고, 배관마찰손실수두는 펌프의 양정입니다. 따라서 다른 것입니다.3. R값 111은 순환펌프가 감당할 수 있는 최대값입니다. 이 값을 넘으면 펌프가 품어올릴 수 없습니다. 따라서 111보다 작은 100을 선택해야 하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 순환펌프 양정이랑 전양정이란 뜻은 다르지만 값은 같습니다.
2. 보일러 용량 구할때 배관손실은 배관에서 손실되는 열량을 의미하고,
배관마찰손실수두는 펌프의 양정입니다. 따라서 다른 것입니다.
3. R값 111은 순환펌프가 감당할 수 있는 최대값입니다. 이 값을 넘으면 펌프가 품어올릴 수 없습니다.
따라서 111보다 작은 100을 선택해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.