실기 2019 1회 3번

출구온도 구할때 왜 열량을 1RT로 잡고 푸나요? 50RT아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    분모에 적용되는 냉각수량이 1RT당의 수량을 적용했기 때문입니다.

    만약 분자에 50RT를 넣어주려면 분모에도 50RT의 냉각수량을 넣어주면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기