21년 4월 12번

냉수코일부하가 qc = 116.3kW로 주어져있습니다만,

통과공기의 열량(부하)을 구해보면 

[공기밀도]*[통과풍량]/(s/h)*[공기비열]*[델타티]

1.2 * 15000 / 3600 * 1.01 * (28-14)

로 70.7kW가 계산됩니다.

 

코일부하와 통과공기의 부하가 동일해야할텐데 차이가 나는지 궁금합니다.

전열이 아니라 현열로 계산해서 그런건가요?

 

만약 그렇다면 냉각코일 부하를 공기의 전열부하가 아닌 현열부하와 동일하다고 계산하는 문제들은

현열부하와 전열부하가 이렇게 차이가 많이 나는데도 괜찮은건가요…?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    전열이 아니라 현열로 계산해서 그런  것 맞 습니다.

    냉각코일 부하도 현열만 변하는 경우가 있습니다.

    냉각이 전열이 변하는 경우인데 공기의 전열부하가 아닌 현열부하와 동일하다고 계산하는 문제들은 잘못된 것입니다.

    감사합니다.